Problème cablage réseau

  • Créateur du sujet Créateur du sujet Membre supprimé 231161
  • Date de début Date de début
bon je vais voir si je peux m'en faire prêter un ... rien n'est moins sur !
a quoi ça ressemble le mode résistance sur un métrix ?


et que voulais tu dire par :
Jusqu'à ce que tu découvre que le schéma de câblage indiqué au dos de la prise legrand est totalement bidon

car c'est bien celui indiqué sur wikipédia
 
Le schema des prises murales doit être des plus simples! il s'agit juste de faire du point à point, vu qu'entre les 2 prises on veut juste faire une rallonge entre 2 cables Ethernet.

Donc ce qu'il faut c'est que le plot 1 d'une prise arrive au même plot 1 de l'autre prise, le plot 2 au plot 2, etc... jusqu'au plot 8, non?
 
Métrix (la marque) propose nombreux appareils qui ne le font pas tous.

Ceci dit, un multimètre qui mesure la résistance entre ses pôles à une plage marquée d'un omega, puisque la résistance se mesure en Oms

Sur cette photo, l'appareil de droite est en train de mesurer une résistance
 
je vous tiens au courant de mes avancées.
tout est OK ! :)

J'ai tout repris et testé calmement et au final c'est tout simple : une prise murale RJ45 legrand était défectueuse.
J'ai fait le nécessaire pour son remplacement et tout marche à la perfection.

Merci à tous pour votre aide et votre patience ;)
 
Au plaisir :zen: ;)