iMac Quel onduleur choisir pour mon iMac et mon NAS Synology ?

Ulysse191

Membre actif
25 Novembre 2010
424
2
44
REIMS
Bonsoir !

Je possède un iMac 2019 5K 27" et un NAS Synology 718.

J'aimerais les protéger contre la foudre et tout ce qui est lié aux problèmes électriques.

Il semble qu'il faille un onduleur, voire plusieurs, pour contrer lesdits problèmes.

Auriez-vous des recommandations à ce sujet ?

Merci d'avance !
 
Bon Matin :coucou: ,

Il semble qu'il faille un onduleur, voire plusieurs, pour contrer lesdits problèmes.

Très vaste sujet que celui des des Alimentations Sans Coupure (ASI ou UPS = Uninterruptible Power Supply) ou abusivement Onduleur (qui n'est qu'un composant d'une UPS).

Il existe 3 technologies :

- Off line.
La charge (l'ordi est en permanence sur le réseau et au moment de la coupure bascule sur la partie secours (onduleur) avec un temps plus ou moins variable en fonction du commutateur (relais ou contacteur statique).

- Line interactive.
Le réseau et l'onduleur sont synchronisé et en phase.
Plusieurs solutions : lorsque le réseau disparait, un commutateur statique (à thyristors) bascule sans coupure significative sur la partie secours (onduleur). Problème en cas de chute lente du réseau. Autre solution avec un commutateur statique à IGBT qui pallie le problème précédent.
Problème de ces onduleurs en cas d'accidents du réseau : ils ne protègent pas ou mal d'une surtension (orage, perte du neutre sur un réseau triphasé, etc ...)

- On line permanent sinus.
Une alimentation à découpage avec un redresseur synchrone convertit la tension en continu (bus DC). Cette tension est régulée afin de charger les batteries et les maintenir en floating lorsqu'elles sont chargées. Cette tension continue est alors convertie en alternatif avec une technologie PWM (Pulse Width Modulation ou Modulation en Largeur d'Impulsion) et filtrée afin de recréer une vraie sinusoïde.

Et c'est là où on aborde le problème de la forme de l'onde de sortie :

- Carrée ou rectangulaire : fort dV/dt qui fait vieillir les charges (alimentation des ordis) qui génère des parasites (pas de compatibilité CEM) et plus grave ne convient pas à toutes les charges (ne peut pas alimenter de petits ou plus gros moteurs monophasés genre circulateurs de chaudière ou autres)

- Sinusoïdale avec taux de distorsion harmonique variable.

Puis le facteur de puissance de l'onduleur :

  • Un onduleur est donné avec une puissance en V.A (exemple 800 V.A) sauf que le constructeur ne précise pas ou alors en tout petit le cosinus phi de l'onduleur souvent < 0,6 et c'est là que le bât blesse car l'onduleur ne délivre alors qu'une puissance efficace de 800 V.A x 0,6 = 480W.
  • Une vraie alimentation sans coupure à un cos ø > 0,9

Et enfin l'autonomie et la durée de vie des batteries : l'autonomie est de quelques minutes pour les appareils bas de gamme jusqu'à une heure ou plus sur un appareil bien dimensionné. La durée de vie des batteries (en général plomberie étanche) est de 2 à max 3 ans pour les appareils BdG et plus de 5 ans pour des appareils sérieux.

NITRAM a une gamme complète d'onduleurs des trois technos.
Il faut cependant compter au moins 300,00 à 500,00 € pour un vrai UPS sinus 1000VA/900W.
Il n'existe pas d'appareil plus petit en sinus on-line permanent.

Amitiés
 
on-line permanent.
Bonsoir,
Avec les on-line il y a généralement une ventilation active, prendre en compte la puissance sonore.

Pour les Line interactive, la ventilation ce déclenche généralement uniquement lorsqu'ils fonctionnent sur la batterie.

Je possède un iMac 2019 5K 27" et un NAS Synology 718.

Il semble qu'il faille un onduleur, voire plusieurs
Pour le NAS Synology, il faut prendre un onduleur compatible. (Relié en USB par exemple)
Un onduleur pour plusieurs appareils peut suffire (ça dépend bien sûr de la puissance de celui-ci), par contre il ne pourras envoyer les informations (ce qui permet d'atteindre ou mette en mode sans échec) qu'a 1 seul des 2 appareils.
Le NAS Synology peut transmettre les informations (Activer le serveur Réseau UPS), mais macOS n'est pas compatible avec NUT. (Sur windows on peut installer winNUT)

Capture d’écran 2020-12-12 à 21.56.01.pngCapture d’écran 2020-12-12 à 21.56.41.png

Le NAS ne s’éteint pas, il reste sous tension (en mode sans échec, il ne fait plus rien), jusqu’à l’arrêt de l’onduleur ou réactive tout les services si le courant reviens.

Si on coche « éteindre l’UPS... » une fois le NAS en mode sans échec, il va envoyer l’ordre à l’onduleur de ce couper (c’est comme si tu débranchais le NAS). Attention si tu as d’autres appareils de brancher sur l’onduleur.
Sans cette option l’onduleur alimentera les appareils jusqu’au retour du courant ou finira par s’éteindre une fois ça batterie vidé.

Si tu souhaites que ton NAS redémarre seul après une coupure de courant il faut activer l’option dans matériel et alimentation > redémarrer automatiquement...

Pour l'iMac, je contourne en quelque sorte le problème en modifiant le mode d'hibernation, pour mettre le même que sur les portable (le 3) ce qui copie la RAM sur le disque dur/SSD lors de la veille et donc si il y a une coupure de courant pendant la veille (c'est comme sur les portable si la batterie est vide).
 
Dernière édition: